معنى بعض المفردات التى تكتب على القواطع والكونتاكتورات
Ue : جهد الاستخدام المقنن
Ui : جهد العزل المقنن
Uimp : جهد الصدمة المقنن
Icm : التيار المقنن للتعشيق على القصر
Icu : التيار الأقصى لفصل القصر ، وهى أقصى قيمة لسعة القطع التى يتحملها القاطع مرة واحدة ويقوم بفصل تيارها ،ولكن يجب بعدها اختبار القاطع .
Ics : التيار التشغيلى لفصل القصر وهى نسبة مئوية من Icu ( Ics=100,75,50,25%Icu) التى يتحملها القاطع ثلاث مرات متتالية يفصل بينها زمن قدره ثلاث دقائق ويجب بعدها اختبار القاطع . كلما زادت نسبة Ics من Icu زادت معها قدرة القاطع على تحمل تيارات قصر عالية القيمة عدة مرات مما يرفع من معدلات الأمان للمنشأة والعمر الافتراضى للقاطع ومن ثم فان القاطع ذو سعة قطع Ics=100%Icu يوفر أعلى معدلات الأمان واستمرارية تشغيل المعدات
Icw : التيار المقنن الذى يمكن تحمله لزمن قصير
In : التيار المقنن
Is : حدود تيار الانتقاء
Im : تيار الفصل المغناطيسى
Ir : تيار الفصل الحرارى
وتقسم القواطع الكهربية الى الفئات التالية :
Cat A : الفئة A من القواطع الكهربية تفتح الدائرة تحت تأثير تيارات القصر دون زمن تأخير .
Cat B : الفئة B من القواطع الكهربية تفتح الدائرة تحت تأثير تيارات القصر بزمن تأخير .